Awaryjne Zasilanie za 150zł ;)

Zaczęty przez Damianos115, 14.12.2009, 19:04

Poprzedni wątek - Następny wątek

Damianos115

Awaryjne Zasilanie do Akwarium !

Witam wszystkich przedstawiam wam mój projekt na zasilanie awaryjne do akwarium W miarę Tanio i Szybko!

Potrzebne rzeczy

- Zasilacz UPS z akumulatorami do wymiany np z allegro (ja kupiłem za 30zł) Zależy od mocy ja kupiłem 250watt
- Akumulator 20Ah Żelowy za 100zł (może być mniejszy ale na krócej starczy....)
- Lutownica
- Cyna
- Śrubokręty
- Nożyk
- Dwa kable długość około 40cm i średnica 8mm (najlepiej czerwony i czarny)
- Troszkę Chęci

Zaczynamy !


Rozkręcamy naszego UPS'a  i wywalamy stary akumulator musimy ostrożnie wylutować kable z płytki (kable idące od aku) i przylutować nasze nowe kable w stare miejsca PAMIĘTAJ NIE POMYL BIEGUNÓW ! + do + a - do - ! Odwrotne podłączenie może spowodować uszkodzenie UPS'a


Robimy dwa otworki w obudowie naszego UPS'a na dwa kable i podłączamy je do akumulatora. UWAGA ! UPS ma założony większy akumulator czyli będzie go ładował dłużej niż normalny przykład : aku orginalne 7.2Ah ładuje się 7h * 2.7 = 19h ładowania Aku

Skręcamy UPS'a i podłączamy do niego nasz filtr i grzałkę  i inne potrzebne według nas rzeczy !

moje testy czyli UPS + aku 20Ah obciążony

- Filtr - 8w
- Grzałka - 75w
- Oświetlenie - 30w
          113w

Trzyma mi około 5h ;)



Fotki dodam za jakiś tydzień do 2 tygodni ponieważ mam aparat w naprawie....

Czekam na opinie , sugestie lub usprawnienia.

Pozdrawiam Damian...
Akwarium 54l
http://www.akwarium.net.pl/forum/nasze-akwaria/damianos115-54l-aktualizacja-21-05-2009-!!!/

15xNeon Innesa
1xBojownik
1xKirysek Panda ( Planowo 5)
0xOtosek ( Planowo 5)
0xRed Cherry ( Planowo 10-15)
Pozdrawiam Damian

gajo123

Oświetlenia na pewno nie warto podłączać do UPSa - w sytuacji awaryjnej może nie świecić, to nie jest sprawa krytyczna.
Co do grzałki - sprawa dyskusyjna ale w 5h temperatura raczej znacząco nie spadnie, ponadto jednorazowy spadek do
w miarę sensownej temperatury (np. 22o) nie powinien spowodować problemów, chyba że mamy bardzo
wrażliwe na temperaturę ryby.

Na pewno warto podłączyć filtr, a to jest mniej niż 1/10 mocy, którą Ty podłączyłeś. Można więc spokojnie
dać słabszy akumulator.

Mnie niepokoi coś innego, podobno nie wszystkie UPSy potrafią uruchomić wirnik filtra. Związane jest to z tym,
że UPS nie daje doskonałej sinusoidy która jest potrzebna do silnika synchronicznego. Była o tym mowa
już w którymś z poprzednich wątków.
Czy ty jakoś wcześniej upewniałeś się, że UPS który kupujesz nadaje się do "silniczka" filtra?

Akwarium i hydroponika

Damianos115

Tak upewniałem się kupiłem UPS Sinusodalny ;)
Akwarium 54l
http://www.akwarium.net.pl/forum/nasze-akwaria/damianos115-54l-aktualizacja-21-05-2009-!!!/

15xNeon Innesa
1xBojownik
1xKirysek Panda ( Planowo 5)
0xOtosek ( Planowo 5)
0xRed Cherry ( Planowo 10-15)
Pozdrawiam Damian

ntt1

Czy możesz podać model tego UPS-a? Sam chcę takie cudo zbudować i poszukuje coś na Allegro.

robgr85

Cytat: gajo123 w 15.12.2009, 20:01

Mnie niepokoi coś innego, podobno nie wszystkie UPSy potrafią uruchomić wirnik filtra. Związane jest to z tym,
że UPS nie daje doskonałej sinusoidy która jest potrzebna do silnika synchronicznego. Była o tym mowa
już w którymś z poprzednich wątków.
Czy ty jakoś wcześniej upewniałeś się, że UPS który kupujesz nadaje się do "silniczka" filtra?

UPS który ja stosuję śmiało odpala brzęczyk filtra, ale co z tego jak UPS automatycznie odcina napięcie po ok 7 minutach... niezależnie od poziomu naładowania i obciążenia :/
Mój FotoBlog - regularnie aktualizowany - proszę o komentowanie wpisów
http://96litrow.blogspot.com -  mój blog akwarystyczny UPDATE: 29.10.2009 - zakładamy akwarium na bazie ziemi ogrodowej - fotorelacja

dobraf

Cytat: robgr85 w 23.01.2010, 16:11
Cytat: gajo123 w 15.12.2009, 20:01

Mnie niepokoi coś innego, podobno nie wszystkie UPSy potrafią uruchomić wirnik filtra. Związane jest to z tym,
że UPS nie daje doskonałej sinusoidy która jest potrzebna do silnika synchronicznego. Była o tym mowa
już w którymś z poprzednich wątków.
Czy ty jakoś wcześniej upewniałeś się, że UPS który kupujesz nadaje się do "silniczka" filtra?

UPS który ja stosuję śmiało odpala brzęczyk filtra, ale co z tego jak UPS automatycznie odcina napięcie po ok 7 minutach... niezależnie od poziomu naładowania i obciążenia :/

no właśnie ja też testuje upsa-a u siebie no i filtr chodzi ale przez około 5 min. co za bzdura, jak to ominąć?
http://www.akwarium.net.pl/forum/index.php?topic=23648.0
Pterophyllum scalare
Ancistrus dolichopterus
Hoplosternum thoracatum

ntt1

No ja wreszcie kupiłem UPS Ever Eco 700 CDS używany za 90 zł na Allegro. Najważniejszą jego cechą jest to, że posiada pełny sinus na pracy z akumulatora i działa od 0 do 420W bez wyłączania się. Niektórzy podpinają pod niego akumulatory samochodowe i używają do pomp CO. Podobno ma prąd ładowania akumulatora 2A, choć serwis twierdzi, że tylko 1A. Ogólnie jest O.K.

dobraf

Cytat: ntt1 w 24.01.2010, 09:14
No ja wreszcie kupiłem UPS Ever Eco 700 CDS używany za 90 zł na Allegro. Najważniejszą jego cechą jest to, że posiada pełny sinus na pracy z akumulatora i działa od 0 do 420W bez wyłączania się. Niektórzy podpinają pod niego akumulatory samochodowe i używają do pomp CO. Podobno ma prąd ładowania akumulatora 2A, choć serwis twierdzi, że tylko 1A. Ogólnie jest O.K.

a jak długo chodzi obciążony filtrem? sprawdzałeś?
http://www.akwarium.net.pl/forum/index.php?topic=23648.0
Pterophyllum scalare
Ancistrus dolichopterus
Hoplosternum thoracatum

ntt1

Teraz mam w nim padniętą baterię, więc utrzymuje pompę 6W przez 40 minut, jak wymienię aku na nowy, to dam znać.

robgr85

Cytat: ntt1 w 26.01.2010, 14:18
Teraz mam w nim padniętą baterię, więc utrzymuje pompę 6W przez 40 minut, jak wymienię aku na nowy, to dam znać.

będzie trzymał dużo dłużej -mój ups dał radę około 5h utrzymać filtr (tylko że musiałem co jakieś 5-7 minut restartować, bo sam odłączał zasilanie), nowego aku w nim nie mam. Szkoda tylko że to złośliwe urządzenie odłącza to zasilanie, bo jak prąd odetną w nocy lub jak jestem w pracy to dużo nie pomoże...
Mój FotoBlog - regularnie aktualizowany - proszę o komentowanie wpisów
http://96litrow.blogspot.com -  mój blog akwarystyczny UPDATE: 29.10.2009 - zakładamy akwarium na bazie ziemi ogrodowej - fotorelacja

ntt1

Odłącza ci zasilanie bo masz UPS-a z funkcją Green coś tam. Gdzieś czytałem, że można to wyłączyć przytrzymując przycisk przez ileś tam sekund. Drugie rozwiązanie to podłącz coś jeszcze, aby miał większe obciążenie. Every tego nie mają i z tego co się dowiedziałem ładowanie w nich to 2A, wiec zamierzam podłączyć akumulator żelowy 25Ah. Wtedy to będzie trzymał ze 2 dni  ;D. Ludziska Every używają do pomp CO i podpinają nawet akumulatory samochodowe.

Darev

Większość UPS'ów ma wbudowany licznik, który zlicza na ile wystarczy mu wbudowany akumulator i niezależnie od tego jakie aku mu wepniemy to licznik i tak wyłączy zasilanie (programowo).
Lepszym rozwiązaniem jest przetwornica samochodowa tak ok. 150W plus prostownik do ładowania (w pełnym automacie, np. BASS POLSKA) aku samochodowego do tego układ przełączający i mamy full wypas zasilacz. Zmontowałem takie cudo do pieca C.O. (pompa + dmuchawa ok. 140W) i na starym aku 70Ah śmigał 6 godzin. Koszt ok. 250 PLN
112l ogólne:
preefiltr + JBL 120 (biobale, torf, ceramika, gąbki), Aqua 50W, Aqua Glo 20W Sun Glo 20W, Led;
sterownik: filtr 23h, temp. 26, oświetlenie 8.00 - 20.15, led 20.00 - 8.10

14x neon czerwony
5x kakadu (4+1)
2x kirys Sterby
2x kirys Panda
3x zbrojnik

ntt1

No to o czym my tu mówimy 250zł. Jak się człowiek postara to do celów akwarystycznych można się zmieścić w 50zł. Myślę, że na tym forum chodzi o zasilanie filtra lub napowietrzacza w granicach 6-15W. Ja podpiąłem 25Ah bo taki akurat miałem i daję rade. Jutro sprawdzę ile trzyma ale myślę, że wystarczy nawet 7Ah.