witam,
przymierzam się do kupna ups'a jednak miałem okazję stestować jedno takie urządzenie i co ciekawe - po podłączeniu nie działał filtr (kiedy podłączyłem ośw. nocne czyli diody - świeciło). Informatyk mówi, że może to być kwestia sygnału jaki "daje" ów ups mianowicie "przybliżona sinusoida" a twierdzi, że powinna być "czysta sinusoida".
No i pytanie jak to z tym jest? Czy ktoś ma takie urządzenie? Jak długo działa? Jaką ma moc i inne parametry?
http://www.akwarium.net.pl/forum/index.php?topic=23648.0
Pterophyllum scalare
Ancistrus dolichopterus
Hoplosternum thoracatum

KSnake

Jest dokładnie tak jak powiedział Ci informatyk, silniki prądu przemiennego do zasilania potrzebują prądu o przebiegu sinusoidalnym więc pierwszy lepszy UPS tego nie uciągnie.

Jeżeli chcesz kupić urządzenie, które jest fabrycznie nowe (gwarancja i temu podobne korzyści), to warto zainteresować się firmą Ever i ich zasilaczami z serii ECO CDS. Są tanie - około 350zł za 500VA. Jeśli chcesz eksperymentować to szukaj używanych UPS'ów pół/profesjonalnych np. Orvaldi - jednak najpewniej będziesz zmuszony dokupić nowe akumulatory, lub wytargać z samochodu :P  - co raczej podnosi koszty.

Czas działania:
Przelicznik mocy pozornej VA (w niej najczęściej podaje się "pojemność" UPSów) do W czyli mocy czynnej w przypadku UPS wynosi około 0,6 więc można przyjąć, że VA*0,6 dają W, które z UPS możemy pobrać.

Oznacza to, że przykładowy UPS 500VA*0,6=300W, co umożliwia podtrzymanie 10W filtra przez ~30 godzin (300/10), zazwyczaj jednak nieco mniej.


(pewnie znajdą się tutaj elektrycy, którzy będą twierdzili, że każdy przypadek trzeba liczyć indywidualnie, ale uprzedzam, że to nie miejsce na takie rzeczy i warto wszystko po uśredniać dla uproszczenia)
GG: Tylko na życzenie (po ostatnich wydarzeniach)
Moje akwarium: http://www.akwarium.net.pl/forum/index.php?topic=18823.0 ;)

Jeśli się mylę to besztajcie i poprawiajcie - człowiek uczy się całe życie i czasem walnie głową w mur.

dobraf

Widzisz tak się składa, że informatyk też polecił mi ten ever eco cds ale warto zawsze zasięgnąć dodatkowych opinii, btw szczerze mówiąc to żeby mi on nie pożyczył ups'a na testy to teraz być może bym miał ze 2-3 stówy w plecy no i niepotrzebny ups w domu...

Wracając do meritum, przy moim filtrze 13W i biorąc na cel model, który podałeś wychodzi coś koło 23 godz., niech i nawet będzie, że "pociągnie" te 15 godz. Ups byłby podłączony non stop, przyjmijmy, że załącza się raz na 3 miechy na kilka godzin, jak wygląda sprawa "wydajności" tej baterii? Po jakim czasie spadnie i od czego to zależy?

p.s.póki co dzięki za rozjaśnienie sprawy
http://www.akwarium.net.pl/forum/index.php?topic=23648.0
Pterophyllum scalare
Ancistrus dolichopterus
Hoplosternum thoracatum

dobraf

zgodnie z życzeniem KSnake'a z priva: obecnie testuję ups ever duo II pro 500 - pociągnął z moją 13 watową tetrą ok. 5-7 minut, - czyli jest progres poprzedni nie ruszył z nią w ogóle, info może się komuś przydać. Tak czy inaczej trzeba stestować jeszcze jakiś ups z "czystą sinusoidą"
http://www.akwarium.net.pl/forum/index.php?topic=23648.0
Pterophyllum scalare
Ancistrus dolichopterus
Hoplosternum thoracatum

momores

Mój filtr JBL CRISTAL PROFI e1500 pracuje bez problemu 3 godziny przy braku zasilania z sieci podłączony do takiego  UPS-a

dobraf

a to dziwne, naładowany był bo przed każdym wyłączeniem zasilania ładował się ok. 16h. Nie mam pojęcia co jest grane... :-\
http://www.akwarium.net.pl/forum/index.php?topic=23648.0
Pterophyllum scalare
Ancistrus dolichopterus
Hoplosternum thoracatum

g_stanislaw

Czytałem na innym forum, że ludzie stosują przetwornice samochodowe za 99zł ze sklepu komputerowego, jeszcze jakiś stycznik (czujnik braku napięcia) i chwalą sobie takie rozwiązanie.

Damianos115

Ale do tego trzeba zasilacz komputerowy min 600w wiec sie nie oplaca na jedno wychodzi
Akwarium 54l
http://www.akwarium.net.pl/forum/nasze-akwaria/damianos115-54l-aktualizacja-21-05-2009-!!!/

15xNeon Innesa
1xBojownik
1xKirysek Panda ( Planowo 5)
0xOtosek ( Planowo 5)
0xRed Cherry ( Planowo 10-15)
Pozdrawiam Damian

KSnake

No to pojawia się kolejne pytanie, które warto zadać w firmie Ever, mianowicie: Czy wskazane modele "widzą" pompkę.
Chodzi o to, że niektóre UPS'y nie uruchamiają się/wyłączają po kilku minutach, jeśli obciążenie przy pracy z baterii jest mniejsze niż to przewidziane przez producenta. I tak może okazać się, że nowe Every nie działają poniżej 15-20W poboru mocy podczas zasilania awaryjnego. Dla mnie to nowość, bo nie spotkałem jeszcze w swojej karierze evera z tego typu zabezpieczeniem, ale wytłumaczenie jest logiczne.

Podłącz do tego UPS jednocześnie z filtrem żarówkę 8-11W i sprawdź czy pociągnie dłużej.

Cytat: dobraf w 20.12.2009, 10:09
obecnie testuję ups ever duo II pro 500 - pociągnął z moją 13 watową tetrą ok. 5-7 minut, - czyli jest progres poprzedni nie ruszył z nią w ogóle, info może się komuś przydać.
To ten polecany ECO CDS nie ruszył? Albo więc ma ww. zabezpieczenie, albo czysta sinusoida to ściema marketingowa.

Cytat: dobraf w 20.12.2009, 10:09
zgodnie z życzeniem KSnake'a z priva:
Zaprzeczam jakobym kogoś do czegoś zmuszał... ja tylko sugerowałem i jak widać temat rozwija się  :P ;)
GG: Tylko na życzenie (po ostatnich wydarzeniach)
Moje akwarium: http://www.akwarium.net.pl/forum/index.php?topic=18823.0 ;)

Jeśli się mylę to besztajcie i poprawiajcie - człowiek uczy się całe życie i czasem walnie głową w mur.

dobraf

#9
Cytat: KSnake w 24.12.2009, 23:15
Podłącz do tego UPS jednocześnie z filtrem żarówkę 8-11W i sprawdź czy pociągnie dłużej.

dobry pomysł, pożyczę go jeszcze raz i spróbuję.

Cytat: KSnake w 24.12.2009, 23:15
To ten polecany ECO CDS nie ruszył? Albo więc ma ww. zabezpieczenie, albo czysta sinusoida to ściema marketingowa.
w tym problem, że nie miałem okazji go stestować a "kota w worku" nie kupię.

http://www.akwarium.net.pl/forum/index.php?topic=23648.0
Pterophyllum scalare
Ancistrus dolichopterus
Hoplosternum thoracatum

Damianos115

jeżeli UPS ma timer a nie czujnik rozladowania aku to nawet pod  prostownikiem  5 min i koniec.
Akwarium 54l
http://www.akwarium.net.pl/forum/nasze-akwaria/damianos115-54l-aktualizacja-21-05-2009-!!!/

15xNeon Innesa
1xBojownik
1xKirysek Panda ( Planowo 5)
0xOtosek ( Planowo 5)
0xRed Cherry ( Planowo 10-15)